Обсуждение остальных строительных материалов, не вошедших в вышеперечисленные рубрики.

Moderator: angeltash

Dean Winchester
Posts: 40
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:13 am

ДЕКОТЕРМ

Post by Dean Winchester »

Всем привет! Ищу качественный состав для огнезащиты металлоконструкций. Посмотрел варианты, которые сейчас предлагают на рынке. Склоняюсь к ДЕКОТЕРМу производства Территории Цвета. Кто раньше пользовался уже? Что скажете?
User avatar
В Каске
Posts: 41
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:23 am

Re: ДЕКОТЕРМ

Post by В Каске »

Dean Winchester wrote:Всем привет! Ищу качественный состав для огнезащиты металлоконструкций. Посмотрел варианты, которые сейчас предлагают на рынке. Склоняюсь к ДЕКОТЕРМу производства Территории Цвета. Кто раньше пользовался уже? Что скажете?
Хороший выбор! Мы не пожалели, когда купили. Лучшего расклада цены/качества не нашли. Хотя смотрели много ЛКМ не только от отечественных, но и от импортных производителей. Нам изначально был важен показатель предела огнестойкости. ДЕКОТЕРМ до 2,5 часов держит. Причем время не с потолка они взяли. Испытания соответствующие проводились. Этот момент отдельно уточнял. Так что тут все без обману – четко.
Dean Winchester
Posts: 40
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:13 am

Re: ДЕКОТЕРМ

Post by Dean Winchester »

А есть варианты для работы при минусовых температурах с теми же металлоконструкциями?
User avatar
В Каске
Posts: 41
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:23 am

Re: ДЕКОТЕРМ

Post by В Каске »

Мы используем Декотерм-Коп-Р. Красим несущие конструкции с толщиной металла 5 мм. Огнестойкость по серту 150 минут. Но сейчас у них вроде появились новые составы для более толстого металла.
Dean Winchester
Posts: 40
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:13 am

Re: ДЕКОТЕРМ

Post by Dean Winchester »

Отлично, этот вариант вполне может подойти. Подскажите, какой расход в среднем?
User avatar
В Каске
Posts: 41
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:23 am

Re: ДЕКОТЕРМ

Post by В Каске »

Dean Winchester wrote:Отлично, этот вариант вполне может подойти. Подскажите, какой расход в среднем?
Мокрым слоем - до 2,5 мм за проход. Расход примерно такой: 1 мм = 1,2 кг/м. Качество покрытия норм, с приемкой работ проблем ни разу не было. Естественно, наносим безвоздушкой.
Dean Winchester
Posts: 40
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:13 am

Re: ДЕКОТЕРМ

Post by Dean Winchester »

Здорово, отлично! А чем замеряете толщину слоя? Я так понимаю, что можно и вручную мерить и толщиномером.
User avatar
В Каске
Posts: 41
Joined: Tue Jan 21, 2014 9:23 am

Re: ДЕКОТЕРМ

Post by В Каске »

Мокрый слой замеряется гребенкой, зубцы вставляются в покрытие, толщина замеряется по последнему отмеченному зубцу на поверхности. Отвердевшее покрытие измеряется толщинометром, который работает на принципе магнитной индукции. Вариантов прибора много, я использую СЕМ DT-156.