Виды покрытий полов. Как правильно настелить полы.

Moderator: angeltash

-= ОЛЕГ =-
Posts: 4
Joined: Thu Aug 09, 2007 6:35 am
Location: Старый Оскол

СРОЧНО!!! - помогите: как гидроизолировать пол подвала

Post by -= ОЛЕГ =- »

Почва: в основном мел, есть небольшие редкие вкрапления глины, песка.
Подземные воды глубоко (ниже 10 м).
Есть котлован глубиной 1,8 м, залита бетонная подготовка высотой 30 см на песчаной подушке под фундаментные блоки, выравнена почва, т.е. мел на уровне с залитой бетонной подготовкой.
ФБС снаружи думаю сделать проникающую вертикальную гидроизоляцию, и утеплить экструдированным пенополистеролом.

Помогите пожалуйста:
1) из чего и каким образом лучше сделать гидроизоляцию пола подвала?
2) нужно ли утеплять пол подвала?
3) что за чем выполнять попорядку и каков должен быть пирог пола подвала из слоев?
Заранее благодарен.
Art
Posts: 31
Joined: Thu May 17, 2007 9:24 am

Post by Art »

Для герметизации подвалов обычно используют эластичный минеральный раствор.
прочность водонепроницаемого слоя, полученного при его использовании , основана на высокой стойкости к старению, вытекающей из применения неорганических минеральных компонентов. Смесь кремниевых микрочастиц, придающих пластичность сополимеров и реактивных минеральных соединений с небольшим содержанием растворимых солей создают химическую структуру , гарантируя соответствующую эластичность и стойкость системы уплотнения и стойкости к химически агрессивной окружающей среде.
-= ОЛЕГ =-
Posts: 4
Joined: Thu Aug 09, 2007 6:35 am
Location: Старый Оскол

Post by -= ОЛЕГ =- »

так как мне всё-таки сделать гидроизоляцию?
igor
Posts: 3
Joined: Thu Aug 09, 2007 8:30 am

Post by igor »

Олег, а почему не хотите и пол сделать проникающим материалом или добвить гидроизоляционную добавку в бетон (Пенетрон и Пенетрон Адмикс соответственно) ? Раз уж стены собираетесь делать проникающими материалами - сделайте замкнутый контур (ведь проникающими материалами все можно сделать изнутри) И не забудьте про гидроизоляцию швов - это самое основное
igor
Posts: 3
Joined: Thu Aug 09, 2007 8:30 am

Post by igor »

Олег, если есть вопросы - звоните (495) 777-41-68
Art
Posts: 31
Joined: Thu May 17, 2007 9:24 am

ответ

Post by Art »

Существуют инъекционная гидроизоляция (производится путём внедрением вяжущего материала в швы и трещины строительных конструкций, широко применяемая при ремонте повреждённой гидроизоляции), и монтируемая гидроизоляция (создание защитных экранов). Естественным развитием последней стала так называемая бентонитовая гидроизоляция, обеспечивающая прекрасные гидрозащитные свойства.
-= ОЛЕГ =-
Posts: 4
Joined: Thu Aug 09, 2007 6:35 am
Location: Старый Оскол

Post by -= ОЛЕГ =- »

Спасибо всем за ответы...
Только вот у меня беда какая - пола ещё нет как такового, только есть под него основа, то бишь утрамбованый слой песка и щебня на уровне с пяткой фундамента...
ПОМОГИТЕ!!! Как правильно сделать гидроизоляцию БУДЩЕГО пола подвала на стадии строительства до установки блоков ФБС?
igor
Posts: 3
Joined: Thu Aug 09, 2007 8:30 am

Post by igor »

Сделайте плиту с гидроизоляционной добавкой (см. название выше) - бетон по свойствам будет как гидротехнический!(т.е. выдерживает давление воды - 12-16 атмосфер)
Firrus
Posts: 1
Joined: Tue Sep 11, 2007 4:15 am

Post by Firrus »

Есть более надежные и простые способы гидроизоляции и утепления подвальных помещений кроме проникающей гидроизоляции.
Самый надежный из них:
ПОЛ: 1. Если близок уровень грунтовых вод - грунт, подбетонка, плантер (стандарт подойдет), цементо-песчанная стяжка, рулонка (лучше использовать ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б), бетон, цементо-песчанная стяжка, железобетонная плита.
2. Если уровень грунтовых вод далеко - плантер стандарт и марочный бетон.
Утеплить лучше экструзиционным пенополистиролом (Техноплекс 30 или 35)
СТЕНЫ: проникающая гидроизоляция хорошо, но не долговечно. Если будет процесс усадки при новом фундаменте - будут подвижки. Это приведен к трещинообразованиям. Поэтому лучший контруктив: Рулонка (Техноэласт МОСТ Б) 1 или 2 слоя (в зависимости от уровня грунтовых вод), Утеплитель (Экструзия, если нужен) и поверх в качестве защиты гидроизоляции лучше приментить плантер стандарт. Он может работать и как гидроизоляция в некотором смысле (защита от капилярных вод и прорастания корней, хотя не является ею.
Могу выслать конструктивы в почту. с картинками и описаниями.
Или обращайтесь напрямую в офисы компании.
Сергей, ТехноНиколь-Тольятти
tn.ru
-= ОЛЕГ =-
Posts: 4
Joined: Thu Aug 09, 2007 6:35 am
Location: Старый Оскол

Post by -= ОЛЕГ =- »

Firrus wrote:Есть более надежные и простые способы гидроизоляции и утепления подвальных помещений кроме проникающей гидроизоляции.
Самый надежный из них:
ПОЛ: 1. Если близок уровень грунтовых вод - грунт, подбетонка, плантер (стандарт подойдет), цементо-песчанная стяжка, рулонка (лучше использовать ТЕХНОЭЛАСТ МОСТ Б), бетон, цементо-песчанная стяжка, железобетонная плита.
2. Если уровень грунтовых вод далеко - плантер стандарт и марочный бетон.
Утеплить лучше экструзиционным пенополистиролом (Техноплекс 30 или 35)
СТЕНЫ: проникающая гидроизоляция хорошо, но не долговечно. Если будет процесс усадки при новом фундаменте - будут подвижки. Это приведен к трещинообразованиям. Поэтому лучший контруктив: Рулонка (Техноэласт МОСТ Б) 1 или 2 слоя (в зависимости от уровня грунтовых вод), Утеплитель (Экструзия, если нужен) и поверх в качестве защиты гидроизоляции лучше приментить плантер стандарт. Он может работать и как гидроизоляция в некотором смысле (защита от капилярных вод и прорастания корней, хотя не является ею.
Могу выслать конструктивы в почту. с картинками и описаниями.
Или обращайтесь напрямую в офисы компании.
Сергей, ТехноНиколь-Тольятти
tn.ru
============================
Спасибо!
Вышлите, пожалуйста, конструктивы на Alice_Oleg@mail.ru
user
Posts: 1
Joined: Fri Nov 09, 2007 5:00 am

123

Post by user »

Считаю, что пол подвала утеплять совсем не обязательно. А гидроизоляцию можно сделать по сторинке битумной мастикой.
dmsamoilov
Posts: 17
Joined: Mon Feb 08, 2016 2:15 pm

Re: СРОЧНО!!! - помогите: как гидроизолировать пол подвала

Post by dmsamoilov »

-= ОЛЕГ =- wrote: Thu Aug 09, 2007 6:38 am Почва: в основном мел, есть небольшие редкие вкрапления глины, песка.
Подземные воды глубоко (ниже 10 м).
Есть котлован глубиной 1,8 м, залита бетонная подготовка высотой 30 см на песчаной подушке под фундаментные блоки, выравнена почва, т.е. мел на уровне с залитой бетонной подготовкой.
ФБС снаружи думаю сделать проникающую вертикальную гидроизоляцию, и утеплить экструдированным пенополистеролом похотливые проститутки москвы:o

Помогите пожалуйста:
1) из чего и каким образом лучше сделать гидроизоляцию пола подвала?
2) нужно ли утеплять пол подвала?
3) что за чем выполнять попорядку и каков должен быть пирог пола подвала из слоев?
Заранее благодарен.
Слишком много вопросов сразу, тут целую стену текста надо писать)

Return to “Форум "Полы"”