Модератор: angeltash
Проблема с отоплением. Закрытая система. Помогите советом
Переделали новое отопление, а котёл оставили старый (двухконтурный, 16кВт). Дом 90кв. Сделали закрытую систему отопления с алюминиевыми батареями. Котёл нагревается до температуры 50 градусов, батареи горячие, но в доме всё равно холодно. Подскажите, может кто знает в чём проблема!
			
			
									
									
						- 
				maksimd
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 6:32 pm
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Re: Проблема с отоплением. Закрытая система. Помогите совето
Если радиаторы горячие, а в доме холодно, то нужно дополнительные секции устанавливать или дом утеплять:))
			
			
									
									
						Одна секция батареи расчитана на 3 квадрата +-, здесь не сложно подсчитать сколько секций должно быть, это при условии как выше было сказано 90 на подаче!!! Может у Вас насос слабый стоит, раз закрытая система, может где завоздушило... Чем Вы топитесь??? И еще совет, попробуйте включить вентилятор и направить его на батарею, если в комноте станет жарко, то нужно добовлять секции...)
			
			
									
									
						- 
				evgenyi102
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 7:42 pm
- Контактная информация: