Re: По проводке вопрос
Кабель ВВГнг - непосредсвенно до потребителя 1,5 мм2, между группам (коробками) 4 мм2, при большой протяженности отходящих линий или большой планируемой нагрузеи берите 2,5 мм2.
- Сб авг 03, 2013 12:20 pm
- Форум: Доска объявлений "Электроснабжение"
- Тема: Услуги электротехнической лаборатории в Волгограде!!!
- Ответы: 0
- Просмотры: 14112
Услуги электротехнической лаборатории в Волгограде!!!
Профессиональный монтаж, качественные испытания и квалифицированную наладку оборудования любой степени сложности Вы получите при обращении в компанию ВПНФ НВЭМ. Наша компания обладает сертификатом ISO 9001:2000, что подтверждает высокую квалификацию и компетентность персонала фирмы. Среди наших Клие...