Обсуждение вопросов касающихся инженерных систем зданиях и домах. Проблемы проектирования, монтажа, обслуживания и эксплуатации инженерных систем

Модератор: angeltash

Ответить
Аватара пользователя
Olegan.
Сообщения: 76
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2014 3:49 pm

Стыки вентиляции

Сообщение Olegan. »

Можно ли лентой DELTA multiband герметизировать стыки вент каналов ?

"Серый" скоч отклеивается, через пару недель.
"Алюминевый" - я не понимаю почему он не лопнет кода труба будет двигаться.
Аватара пользователя
Boris.
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2014 3:30 pm

Re: Стыки вентиляции

Сообщение Boris. »

Olegan. писал(а):
"Серый" скоч отклеивается, через пару недель.
+1000 однозначно , пробовал и черный и серый, в несколько слоев,
верхний слой на обоих отклеивается.
Аватара пользователя
Boris.
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2014 3:30 pm

Re: Стыки вентиляции

Сообщение Boris. »

Olegan. писал(а): "Алюминевый" - я не понимаю почему он не лопнет кода труба будет двигаться.
с чего вы взяли? 90% воздуховодов смонтированы "на скотче"
Аватара пользователя
Boris.
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Сб дек 06, 2014 3:30 pm

Re: Стыки вентиляции

Сообщение Boris. »

У нас в практике использования сейчас металлизированный скотч https://kleykaya-lenta-spb.ru/catalog/s ... nyi-skotch , он клеится и держится не отлипая на отлично. У него может и не столь высокая термическая устойчивость (она тут и не нужна в принципе), как у алюминиевого, но он более пластичен и отлично растягивается. Ну и стоимость конечно более приятная.