Подскажите, пожалуйста, на какое расстояние должны заходить вглубь кирпичной стены жб плиты перекрытия, когда они опираются на стены?
Мне положили в глубь на 5 см, я вот думаю не мало ли это, стена не треснет ли под их тяжестью.
Спасибо всем, кто ответит.

Сообщений: 8

Зарегистрирован: Пт дек 21, 2007 2:41 pm

Сообщение Чт янв 10, 2008 12:46 pm

По строительным нормам ж\б плита перекрытия должна иметь опирание на кирпичную стену НЕ МЕНЕЕ 10-12 сантиметров. В вашем случае действительно может произойти скол кирпича, в результате которого ж\б плита осядет вниз. Довольно опасная ситуация.