Местами протечек в бетонных конструкциях, как правило, являются стыки, технологические и подвижные деформационные (температурные и осадочные) швы, а также отверстия в стенах для пропуска коммуникаций. Герметизация стыков, швов и трещин строительных конструкций изображена на рис. 5.7—5.9.

 Швы и их герметизация

Рис. 5.7. Герметизация швов

1. Схема межпанельного стыка

 Межпанельный стык

Рис. 5.8. Схема межпанельного стыка: 1 — наружная стеновая панель; 2 — герметик; 3 — заполнитель; 4 — лента воздухо-изоляционная самоклеящаяся; 5 — теплоизоляция; 6 — монтажный цементно-песчаный раствор; 7 — внутренняя панель

 Герметизация стыков

Рис. 5.9. Герметизация межпанельных стыков: 1 — герметик твердеющий; 2 — прокладка упругая; 3 — мастика нетвердеющая; 4 — пенозаполнитель; 5 — цементно-песчаное заполнение; 6 — лента синтетическая

 

2.  Основные материалы для герметизации

 

Таблица 5.2. Материалы для герметизации стыков панелей

 

Наименование материала и технические условия

Свойства

Показатели

Плотность, кг/м3

Адгезионные свойства, кг/см2

Водопоглощение за сутки, %

Температура эксплуатации, °С

Способ нанесения на изделие

Примерный расход на 1 пог. м шва, кг

Прокладки упругие

Гернит, ПРП - профиль резиновый пористый (см. http://www.rubbers.sa3.ru/), ГОСТ 19177-81

400— 700

Отсутствуют

3,0

От —40 до +50

Укладка, закатка

0,60

Поризол, ВИЛАТЕРМ-С, ТУ6-05-221-653-84 + мастика изол

250—400

То же

1,0

От —40 до +80

Укладка и закатка с приклейкой

0,50

Самоклеящаяся воздухозащитная лента

Герлен-Д ТУ 400-1-165-79

>1,0

<0,01

От –40 до +60

Наклейка

0,4(при ширине 100 мм)

Тиоколовые герметики

 

У-300М, ГОСТ 13489-79, цвет — черный

1200

1,5

0,01— 0,5

От –40 до +70

Шприцем, шпателем

0,35

АМ-1, ТУ 84-246-85, цвет — светло-серый

1100

2—4

0,01

От –40 +70

То же

0,1

УТ-31, ГОСТ 13489-79, цвет — черный

1200

1,5

0,5—1,0

От –60 до +80

То же

0,1

Пластины полиизобутиленовые

Пластины полиизобутиленовые ПСГ применяются с целью защиты различных строительных конструкций и химической аппаратуры от агрессивных сред способом холодного приклеивания специальным клеем. 

УМС-50, ГОСТ 14791-91

1100—1500

>0,5

0,5

От –50 до +50

То же

0,7

МПС ГОСТ 14791-91

1300

Хорошие

0

От –30 до +70

То же

0,6

Кремнийорганические герметики

Эластосил 11-06 ТУ 6-02-775-76

180

6,5—10

0,1

От –30 до +200

То же

0,38

Синтетическая смола

ЛТ-1, ТУ-38.4 034 84-84

Хорошие

От –60 до +60

Шприцем, шпателем

Вспененная синтетическая смола

Пенополиуретан, Рипор-6Т НД

30—50

1,5—2

<0,01

От –50 до +50

Напыление

0,15—0,2

 

Таблица 5.3. Требования к гидроизоляционным материалам для капитальных сооружений

 

Требования

Виды конструкций

гидротехнические

наземные

подземные

кровли

Водонепроницаемость — напор, м (Водонепроницаемость — это способность материала не пропускать воду до достижения односторонним гидростатическим давлением определенной величины. )

300

10

40

1

Водостойкость — действие воды (Водостойкость — это способность материалов сохранять свои эксплуатационные свойства при длительном воздействии воды, которое может приводить к сорбции воды материалами (строительная керамика гидрофобные полимеры) к их набуханию (необожженная глина, гидрофильные полимеры и (или) химическому взаимодействию с водой.)

постоянно

переменно

постоянно

переменно

Κв через 3 мес., не менее

0,9

0,75

0,8

0,7

Κв по адгезии через 6 мес., не менее

0,9

0,8

0,9

0,8

Водопоглощение, % массы, не более

5,0

5,0

3,0

7,0

Теплостойкость, °С, не ниже

+40

+60

+40

+70

Температура хрупкости, °С, не выше

–15

–40

–5

–50

Трещиностойкость покрытия, мм:

— при максимальных трещинах

— монолитных конструкций

— сборных железобетонных конструкций

 

2,5

0,1

2,0

 

5,0

0,3

2,0

 

1,0

0,1

0,5

 

3,0

0,5

4,0

Растяжимость, %

50

100

50

150

Предел прочности, МПа, не менее:

— при растяжении, разрыве

— при сжатии, вдавливании

 

1,0

5,0

 

0,8

1,0

 

0,5

1,0

 

0,3

0,5

Химическая стойкость, мг/л:

— кислотостойкость, рН, не ниже

— щелочестойкость, рН, не более

 

5,5

10,0

 

2,0

12,0

 

5,0

12,0

 

6,0

8,0

 