Сообщение Вт ноя 27, 2018 2:48 pm

Всем привет! Ищу качественный состав для огнезащиты металлоконструкций. Посмотрел варианты, которые сейчас предлагают на рынке. Склоняюсь к ДЕКОТЕРМу производства Территории Цвета. Кто раньше пользовался уже? Что скажете?
Аватар пользователя

Сообщений: 42

Зарегистрирован: Вт янв 21, 2014 12:23 pm

Сообщение Чт ноя 29, 2018 4:00 pm

Dean Winchester писал(а):Всем привет! Ищу качественный состав для огнезащиты металлоконструкций. Посмотрел варианты, которые сейчас предлагают на рынке. Склоняюсь к ДЕКОТЕРМу производства Территории Цвета. Кто раньше пользовался уже? Что скажете?

Хороший выбор! Мы не пожалели, когда купили. Лучшего расклада цены/качества не нашли. Хотя смотрели много ЛКМ не только от отечественных, но и от импортных производителей. Нам изначально был важен показатель предела огнестойкости. ДЕКОТЕРМ до 2,5 часов держит. Причем время не с потолка они взяли. Испытания соответствующие проводились. Этот момент отдельно уточнял. Так что тут все без обману – четко.

Сообщений: 37

Зарегистрирован: Вт янв 21, 2014 12:13 pm

Сообщение Ср янв 30, 2019 3:23 pm

А есть варианты для работы при минусовых температурах с теми же металлоконструкциями?
Аватар пользователя

Сообщений: 42

Зарегистрирован: Вт янв 21, 2014 12:23 pm

Сообщение Пт фев 01, 2019 6:49 pm

Мы используем Декотерм-Коп-Р. Красим несущие конструкции с толщиной металла 5 мм. Огнестойкость по серту 150 минут. Но сейчас у них вроде появились новые составы для более толстого металла.

Сообщений: 37

Зарегистрирован: Вт янв 21, 2014 12:13 pm

Сообщение Ср фев 06, 2019 5:35 pm

Отлично, этот вариант вполне может подойти. Подскажите, какой расход в среднем?
Аватар пользователя

Сообщений: 42

Зарегистрирован: Вт янв 21, 2014 12:23 pm

Сообщение Чт фев 07, 2019 5:15 pm

Dean Winchester писал(а):Отлично, этот вариант вполне может подойти. Подскажите, какой расход в среднем?

Мокрым слоем - до 2,5 мм за проход. Расход примерно такой: 1 мм = 1,2 кг/м. Качество покрытия норм, с приемкой работ проблем ни разу не было. Естественно, наносим безвоздушкой.

Сообщений: 37

Зарегистрирован: Вт янв 21, 2014 12:13 pm

Сообщение Пн фев 18, 2019 6:30 pm

Здорово, отлично! А чем замеряете толщину слоя? Я так понимаю, что можно и вручную мерить и толщиномером.
Аватар пользователя

Сообщений: 42

Зарегистрирован: Вт янв 21, 2014 12:23 pm

Сообщение Ср фев 20, 2019 3:43 pm

Мокрый слой замеряется гребенкой, зубцы вставляются в покрытие, толщина замеряется по последнему отмеченному зубцу на поверхности. Отвердевшее покрытие измеряется толщинометром, который работает на принципе магнитной индукции. Вариантов прибора много, я использую СЕМ DT-156.

Вернуться в Форум "Строительные материалы"

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Designed by ST Software. Change colors.
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO

РЕКЛАМА




КНИГИ НА САЙТЕ













Строительные сайты

Статьи по строительству





  


Rambler's Top100